本帖最后由 wqlanteck 于 2014-12-25 19:22 编辑
强电验收(此部分自己梳理的,看不懂的话留言我解释): 1、布线的原则:横平竖直.使用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,每个直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 非常漂亮的布线,这个是杭州19楼论坛里人家写的日志的水电验收图片,管卡要求全部按照标准来的
(, 下载次数: 61)
(, 下载次数: 48)
2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3、使用PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 5、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施 6、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内 7、入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内 8、线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 9、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分 差图片 10、电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护 (差图片) 11、水电验收合格后,方可粉平线槽 12、配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并又设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。 13、电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座,生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。 14、路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 15、入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。 16、卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右。 17、厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方. 18、普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。 19、导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色。 配线时,相线与零线的颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 20、强弱电线管间距最好大于40cm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。 22、吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线 均不得在吊平顶内出现裸露。 23、接地保护应可靠,导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。 24、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生 间插座应选用防水溅式。 25、插座离地面一般为30cm,不应低于20cm。接线时相线进开关,零线直接进用电器,开关一般距地1.3m高度。开关安装应考虑使用方便。 水电材料主要有管材和线材,电线套管主要是PVC管,在家庭装修中将电线穿于套管内使电线得到保护,防止电线受损,具有隔热、保温、防潮的作用,电线套管除了天花板里面之外通常都暗敷于墙壁内。 PVC管一般是四分管、六分管,对应的管径分别是16mm、20mm 家庭装修使用的电线一般为单股铜芯线,截面面积主要有4.0mm平方,2.5mm平方,1.5mm平方三个规格 4.0mm平方用于电路主线和空调、电热水器等功率大的专用线 2.5mm平方规格的用于插座线和部分支线 1.5mm平方规格的用于灯具和开关线 26、涉及到承重墙开槽部分,因为涉及承重问题,不允许打掉钢筋,部分采用黄腊管。个人建议不采用黄腊管,4分管无法填平,可以采用3分管穿线。如必须使用黄腊管,则在地面和墙面交接处顺延墙面20CM必须使用穿线管,防止后续修理中存在巨大的问题。
(, 下载次数: 51)
(这种管材使用后后续线路异常后只能全部敲掉所有开槽,重新布线,所在的线都是死线!无法抽动的) 27、管线之间一定要存在一定的间距,这样后续施工后水泥可以很好的进入这些区域,否则线管过近后,水泥无法渗入会导致空心的问题。 优秀的施工 这边整洁,但是全部没有采用管卡,而且线管之间过密
(, 下载次数: 63)
(, 下载次数: 42)
28、开关底盒安装完成后要进行保护处理,你总不喜欢装开关的时候底盒里面脏的一塌糊涂吧。这种底盒保护盖TB中没多少钱一个,装修公司不愿意买你买点就是50元应该管够了。
|